1. 현 상 (이상 산성화 현상)

1) 침전조 상동액 pH산성화.

2) 과소 BOD부하운전.

3) 폐수중 유기성N, 무기성N 의 자기산화. 

 

2. 원 인

1) 유기물부하가 낮아서 자산화가 되거나 황산이온이 발생되거나 질산이온이 생성되어 산도는

증가하는데 이를 완충시켜줄 알칼리도가 없는 상태

2) 질화가 진행될 때
장기 폭기조에서 질화세균의 활성이 높아져서 질화가 진행되면 수소 이온이 방출되므로

PH가 떨어진다. (이때는 대부분 슬럿지 의 SRT가 긴 경우가 대부분)

분자식: NH4 + 2O2 NO3- +H2O + 2H+   => 2H+ 가 생성 되므로 PH가 떨어집니다.

질산화에 의한 pH가 과도하게 낮아지는 것은 원 폐수 중에 C/N비가 낮아서 입니다.
, 질소량에 비해 탄소원이 부족한 경우입니다.
질소량에 대해 5배정도 이상의 탄소원(BOD)가 있어야 안정적 처리가 가능합니다.

3) 탈질이 진행하면서 PH가 저하하는 경우도 있다.
NO3
를 최종 수소 수용체로 하여 환원형의 황화합물을 산화하는 자영양성 탈질세균의

탈질 반응에는 PH가 저하한다. (보통 탈질에는 PH가 상승함)

암모니아가 물에 녹으면 가 OH-가 생성되어 PH가 상승 합니다.분자식: NH3 + H2O NH4 + OH-

4) 슬럿지 해체가 일어날 때 PH가 낮아질 수가 있다.

 

3. 대 책

1) NaOH를 이용 pH 7.07.6으로 조정. : 포기조 유입전에 알카리제(가성소다, 소석회)를 투입

2) 폭기조 내의 통기량 감소.

3) 폭기조 입구 폐수유입량 증대. (유기물 부하 증대)

   => 탄소원을 높이기 위해 메탄올(또는 대체 메탄올)을 투입, 외부 유기물 투입

4) MLSS의 증대, 반송 슬러지양의 증대.

5) 반응조 가동지수를 줄여서 HRT, SRT를 감소

   => 반응조 시설용량에 비해 유입 폐수량이 적어 상대적으로 과대한 체류시간으로 인해

 질산화가 진행되는 경우