폭기조 거품이 쌓일 경우 

   

1.통상적인 상태

   폭기조의 색상은 유입된 폐수의 함유 색소에 의해서 변화될 수 있으나

   대체로 맑은 갈색으로 폭기되는 부분에서 흰색의 거품이 생기면서 반대

   방향으로 일다가 혼합되는 순간 거품이 소멸되는 것이 정상이다.

 

2. 흰색 거품이 깨지지 않고 반대쪽에 쌓이는 현상

      1) 원인:  SRT가 너무 짧기 때문에 생긴다.

      2) 대책

         - 반송 슬러지 유입량을 증대 시킨다.(SRT를 길게 하기 위함)

         - BOD부하를 줄인다.

         - 체류 시간을 길게 한다.(원수  유입량을 줄여 준다.)

         - 분무 노즐을 통하여 시수를 분무시켜 소포 한다.

 

3. 갈색 거품이 깨지지 않고 반대쪽에 쌓이는 현상

      1) 원인

         - SRT가 너무 길다.

         - 유입 원수중 표면장력이 큰 유지분이 유입되었을때

      2) 대책

         - 슬러지의 탈수를 계속적으로 실시             - BOD부하를 증대

         - 폭기조의 체류시간 감소(폭기조)               - F/M 0.35 이하