기술정보센터 > 환경 기술 자료
환경 기술 자료
슬러지 미성숙
- 작성자 :
- 한태환
- 등록일 :
- 2019-04-16 08:21:03
- 조회수 :
- 1628
슬러지 미성숙
1. 현 상
1) 시운전 초기 및 미생물이 Shock를 받고 난 후 일어나는 현상.
2) 활성오니를 현미경으로 관찰했을 때 호기성 미생물이 별로 없고 BOD
제거율이 낮으며 상등수가 매우 혼탁하다.
3) 활성오니 미생물은 유형성의 소형 편모충류가 많이 관찰됨.
2. 원 인
1) 유입폐수의 조성 및 농도의 변폭이 크고 활성 슬러지가 안정되지 못할 때
2) 폐수내에 영양분이 결여될 때
3) 폭기조 용량이 부족할 때
4) 폭기조 PH조절이 되지 않았을 때
5) 합성세재 유입이 많을 때
3. 대 책
1) 폐수의 조성 및 농도의 변폭를 줄인다.
2) 영양분의 농도가 균일하도록 영양분을 투입한다.
3) 폭기조 용량을 늘리거나 체류시간을 길게 한다.
(원 폐수 배출량의 감축운전 및 유입폐수의 물량을 줄인다.)
4) 20일 이상 상기 지침대로 운전을 하여도 별효과가 없을 때는 시딩